영광 5호기 산불화염에 의한 출력감발
- 조회 : 2610
- 등록일 : 2005.04.27
- 사건명
영광 5호기 산불화염에 의한 출력감발
- 해당원전
한빛 5호기
- 발생일시
2005-04-27
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100% 발전기 : 1,050MWe
- 상황
영광원자력 5호기(가압경수로형, 100만KW급)가 100% 출력운전중 여산-남원간 발생한 산불화염으로 인해 송전선로(영원 #2 T/L) 보호계통이 동작하여 고장파급 방지장치에 의해 출력감발되어 소내부하 운전으로 자동전환됨
- 원인
여산-남원간 송전선로 인근 산불화염에 의한 송전선로 지락보호계통 동작
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
'05. 4. 28 16:00시경 출력 100% 도달예정
- 기타 참고사항
'05. 4. 28 16:00시경 출력 100% 도달예정
- 소속 및 직위
영광 제3발전소 안전부장
- 성명
손 영 하