알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

영광 5호기 산불화염에 의한 출력감발

  • 조회 : 2610
  • 등록일 : 2005.04.27
  • 사건명

    영광 5호기 산불화염에 의한 출력감발

  • 해당원전

    한빛  5호기

  • 발생일시

    2005-04-27

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당 없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100% 발전기 : 1,050MWe

  • 상황

    영광원자력 5호기(가압경수로형, 100만KW급)가 100% 출력운전중 여산-남원간 발생한 산불화염으로 인해 송전선로(영원 #2 T/L) 보호계통이 동작하여 고장파급 방지장치에 의해 출력감발되어 소내부하 운전으로 자동전환됨

  • 원인

    여산-남원간 송전선로 인근 산불화염에 의한 송전선로 지락보호계통 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    '05. 4. 28 16:00시경 출력 100% 도달예정

  • 기타 참고사항

    '05. 4. 28 16:00시경 출력 100% 도달예정

  • 소속 및 직위

    영광 제3발전소 안전부장

  • 성명

    손 영 하

  • 연락처

    061-357-2310